Гость_Александр_*
3.10.2013, 11:16
в комнате сделал 5 розеток, все сидят на одной линии 2.5мм, автомат на 25А, можно ли к ней присоединить еще и свет 1.5мм от ближайшей розетки или надо отдельную линию в щит вести на отдельный автомат? Хочу провод съэкономить.
Раз уж делаете ремонт, то бросайте отдельную линию 1,5 мм под автомат 6-10 А.
На розетки будет достаточно 16 А автомата.
Да и темы лучше не плодить
Гость_Александр_*
3.10.2013, 11:37
Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 11:18)

Раз уж делаете ремонт, то бросайте отдельную линию 1,5 мм под автомат 6-10 А.
На розетки будет достаточно 16 А автомата.
Обязательно отдельный бросать? Или потому что "раз уж делаете ремонт"? Понимаете, бюджет ограничен!
В щитке уже стоит на 25А. Поменять на 16?
Если есть возможность - сделать правильно, то лучше так и сделать.
От розетки в параллель запитывают что-либо, когда уже ремонт сделан (был сделан n-ное количество лет назад) и нет возможности/желания делать по уму.
На розетки, да, поменяйте на 16 А.
Гость_Александр_*
3.10.2013, 11:59
Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 11:53)

Если есть возможность - сделать правильно, то лучше так и сделать.
От розетки в параллель запитывают что-либо, когда уже ремонт сделан (был сделан n-ное количество лет назад) и нет возможности/желания делать по уму.
На розетки, да, поменяйте на 16 А.
А если не по уму, то чем грозит?
Грозит тем, что кабель не будет защищен от перегрева, что чревато возгоранием
Как и розетки, которые у вас 16-амперные, могут поплавиться
Гость_Александр_*
3.10.2013, 13:34
А если свет тоже 2.5мм развести?
Вы хотите услышать "да, можно, делайте". Но Вам этого не скажут, так как это - неправильно.
В советское время делили квартиру на зоны и сажали одну зону на одну линию. Работает? Работает. У многих уже и по 50 лет.
Правильно? Удобно? Однозначно, нет.
Гость_Александр_*
3.10.2013, 15:17
Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 14:07)

Вы хотите услышать "да, можно, делайте". Но Вам этого не скажут, так как это - неправильно.
В советское время делили квартиру на зоны и сажали одну зону на одну линию. Работает? Работает. У многих уже и по 50 лет.
Правильно? Удобно? Однозначно, нет.
Если работает и долго - почему неправильно?
Если это неудобно, но выплнено правильно, то имеет право быть на усмотрение хозяина. Если уж будете подключать, то тем же кабелем 2,5 и не от розетки а от распределительной коробки. Раздельное питание розеток и освещения рекомендуется, но не обязательно. Ну и автомат как уже неоднократно говорили 16А.
СП 31-110
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Да, рекомендуется.
Но, блин, для себя же делаете.
Короче, Вам виднее.
Гость_Александр_*
3.10.2013, 19:57
Цитата(Pantryk @ 3.10.2013, 15:24)

Если это неудобно, но выплнено правильно, то имеет право быть на усмотрение хозяина. Если уж будете подключать, то тем же кабелем 2,5 и не от розетки а от распределительной коробки. Раздельное питание розеток и освещения рекомендуется, но не обязательно. Ну и автомат как уже неоднократно говорили 16А.
Коробка есть, но далеко. А почему от розетки нельзя?
Потому, что клеммы розетки не есть лучшее место для разветвления проводника. Если уж от розетки и никак иначе, то сделайте разветвление в розеточной коробке, но не на клеммах розетки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.